Brandnotbeleuchtung ist ein wichtiger Bestandteil von Gebäudebrandschutzkomponenten und -zubehör, einschließlich Brandnotbeleuchtung und Brandnotzeichenleuchten, auch bekannt als Brandnotbeleuchtung und Evakuierungsanzeigeschilder.Seine Hauptaufgabe besteht darin, die sichere Evakuierung des Personals, die Aufrechterhaltung der Arbeit an Sonderposten sowie Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze zu gewährleisten, wenn die normale Beleuchtungsanlage im Brandfall keine Beleuchtung mehr liefern kann.Grundvoraussetzung ist, dass Personen im Gebäude mit Hilfe einer bestimmten Beleuchtungsstärke unabhängig von einem öffentlichen Bereich die Lage des Notausgangs und den vorgegebenen Fluchtweg leicht erkennen können.

Eine große Anzahl von Brandfällen zeigt, dass das Personal aufgrund der unangemessenen Einstellung der Sicherheits-Evakuierungseinrichtungen oder der schlechten Evakuierung in öffentlichen Gebäuden den Ort des Notausgangs im Brandfall nicht richtig finden oder identifizieren kann, was eine der Hauptursachen für die Massenentwicklung darstellt Brandunfälle mit Tod und Verletzung.Daher sollten wir großen Wert darauf legen, ob die Feuernotlampen ihre gebührende Rolle bei Bränden spielen können.In Kombination mit der Praxis langjähriger Arbeit und gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Codes für die Brandschutzplanung von Gebäuden (GB50016-2006) (im Folgenden als Baucode bezeichnet) spricht der Autor über seine eigenen Ansichten zur Anwendung von Brandnotlampen in Gebäuden.

1、 Einstellbereich der Feuernotlampen.

Artikel 11.3.1 der Bauvorschriften legt fest, dass die folgenden Teile von Zivilgebäuden, Fabriken und Lagerhäusern der Klasse C, mit Ausnahme von Wohngebäuden, mit Feuernotbeleuchtungslampen ausgestattet sein müssen:

1. Geschlossenes Treppenhaus, rauchdichtes Treppenhaus und dessen Vorraum, Vorraum des Feueraufzugsraums oder gemeinsamer Vorraum;
2. Feuerkontrollraum, Feuerlöschpumpenraum, selbst bereitgestellter Generatorraum, Stromverteilungsraum, Rauchkontroll- und Rauchabzugsraum und andere Räume, die im Brandfall noch normal funktionieren müssen;
3. Auditorium, Ausstellungshalle, Geschäftshalle, Multifunktionshalle und Restaurant mit einer Baufläche von mehr als 400 m2 und Studio mit einer Baufläche von mehr als 200 m2;
4. Unter- und halbunterirdische Gebäude oder öffentliche Veranstaltungsräume in Kellern und Halbkellern mit einer Baufläche von mehr als 300 m2;
5. Evakuierungswege in öffentlichen Gebäuden.

Artikel 11.3.4 der Bauordnung schreibt vor, dass öffentliche Gebäude, Hochhäuser (Lagerhallen) und Anlagen der Klassen A, B und C entlang der Evakuierungswege und Notausgänge sowie direkt über den Evakuierungstüren mit leichten Evakuierungshinweisschildern ausgestattet sein müssen dicht besiedelte Orte.

Artikel 11.3.5 der Bauvorschriften legt fest, dass die folgenden Gebäude oder Orte mit leichten Evakuierungshinweisschildern oder leichten Evakuierungshinweisschildern für Lagerräume ausgestattet sein müssen, die eine visuelle Kontinuität auf dem Gelände der Evakuierungswege und der Hauptrettungswege gewährleisten können:

1. Ausstellungsgebäude mit einer Gesamtbaufläche von mehr als 8000 m2;
2. Oberirdische Geschäfte mit einer Gesamtbaufläche von mehr als 5000 m2;
3. Unterirdische und halbunterirdische Geschäfte mit einer Gesamtbaufläche von mehr als 500 m2;
4. Gesangs- und Tanzunterhaltung, Vorführungs- und Unterhaltungsstätten;
5. Kinos und Theater mit mehr als 1500 Sitzplätzen sowie Turnhallen, Säle oder Auditorien mit mehr als 3000 Sitzplätzen.

Die Bauordnung listet die Einstellung von Brandschutzlampen als separates Kapitel zur umfassenden Spezifikation auf.Im Vergleich zum ursprünglichen Code für die Brandschutzgestaltung von Gebäuden (gbj16-87) erweitert er den Einstellbereich von Brandnotleuchten erheblich und hebt die obligatorische Einstellung von Brandnotmarkierungsleuchten hervor.Beispielsweise ist festgelegt, dass in den angegebenen Teilen von gewöhnlichen Zivilgebäuden (außer Wohngebäuden) und Fabriken (Lagerhallen), öffentlichen Gebäuden und Hochhäusern (Lagerhallen) Feuernotlampen angebracht werden müssen. Mit Ausnahme der Klassen D und E Evakuierungswege, Notausgänge, Evakuierungstüren und andere Teile der Anlage müssen mit leichten Evakuierungshinweisschildern ausgestattet sein, und die Gebäude einer bestimmten Größe, wie öffentliche Gebäude, unterirdische (halbunterirdische) Geschäfte sowie Orte für Gesangs- und Tanzunterhaltung und Unterhaltungsvorführungen müssen durch Bodenlicht oder leichte Lagerevakuierungsanzeigeschilder ergänzt werden.

Derzeit verstehen jedoch viele Designeinheiten die Spezifikation nicht ausreichend, setzen den Standard lax um und reduzieren das Standarddesign ohne Genehmigung.Sie achten oft nur auf die Gestaltung von Brandschutzlampen in dicht besiedelten Orten und großen öffentlichen Gebäuden.Für mehrstöckige Industrieanlagen (Lagerhallen) und gewöhnliche öffentliche Gebäude sind die Brandschutzlampen nicht vorgesehen, insbesondere nicht für den Zusatz von Bodenleuchten oder leichten Hinweisschildern zur Lagerevakuierung, was nicht strikt umgesetzt werden kann.Sie denken, es sei egal, ob sie gesetzt sind oder nicht.Bei der Überprüfung des Brandschutzentwurfs versäumten die Konstruktions- und Prüfmitarbeiter einiger Brandschutzaufsichtsinstitutionen eine strenge Kontrolle, da die Spezifikation missverstanden und unterschiedlich verstanden wurde, was in vielen Fällen zum Ausfall oder zur unzureichenden Einstellung der Brandschutzlampen führte Projekte, was zu der „angeborenen“ Brandgefahr des Projekts führt.

Daher sollten die Planungseinheit und die Brandschutzorganisation der Gestaltung von Feuernotlampen große Bedeutung beimessen, Personal organisieren, um das Studium und das Verständnis der Spezifikationen zu stärken, die Bekanntheit und Umsetzung der Spezifikationen zu stärken und das theoretische Niveau zu verbessern.Nur wenn das Design stimmt und das Audit streng kontrolliert wird, können wir sicherstellen, dass die Brandnotlampen ihre gebührende Rolle im Brandfall spielen.

2、 Stromversorgungsmodus für Feuernotlampen.
Artikel 11.1.4 der Bauvorschriften legt fest, dass * * ein Stromversorgungskreis für elektrische Brandbekämpfungsgeräte übernommen werden muss.Bei Unterbrechung der Produktion und des Haushaltsstroms muss die Stromversorgung zur Brandbekämpfung weiterhin gewährleistet sein.

Gegenwärtig verwenden Feuernotlampen im Allgemeinen zwei Stromversorgungsmodi: Der eine ist der unabhängige Steuerungstyp mit eigener Stromversorgung.Das heißt, die normale Stromversorgung wird über den normalen 220-V-Beleuchtungsstromkreis angeschlossen und die Notlampenbatterie wird zu normalen Zeiten aufgeladen.

Wenn die normale Stromversorgung unterbrochen wird, liefert das Standby-Netzteil (Batterie) automatisch Strom.Diese Art von Lampe bietet den Vorteil einer geringen Investition und einer bequemen Installation;Der andere Typ ist die zentrale Stromversorgung und die zentrale Steuerung.Das heißt, es gibt keine unabhängige Stromversorgung in den Notlampen.Wenn die normale Stromversorgung der Beleuchtung unterbrochen wird, erfolgt die Stromversorgung über das zentrale Stromversorgungssystem.Diese Art von Lampe eignet sich für die zentrale Verwaltung und weist eine gute Systemzuverlässigkeit auf.Bei der Auswahl des Stromversorgungsmodus von Notbeleuchtungslampen muss dieser entsprechend der spezifischen Situation angemessen ausgewählt werden.

Im Allgemeinen kann für kleine Räume und sekundäre Dekorationsprojekte die unabhängige Steuerungsart mit eigener Stromversorgung gewählt werden.Bei neuen Projekten oder Projekten mit Brandmeldezentrale sind nach Möglichkeit zentrale Stromversorgung und zentraler Steuerungstyp zu wählen.

Bei der täglichen Überwachung und Inspektion hat sich herausgestellt, dass in der Regel in eigenständigen, stromunabhängigen Brandnotleuchten eingesetzt wird.Jede Lampe in dieser Form verfügt über eine Vielzahl elektronischer Komponenten wie Spannungswandlung, Spannungsstabilisierung, Ladung, Wechselrichter und Batterie.Der Akku muss geladen und entladen werden, wenn die Notleuchte in Betrieb ist, gewartet wird und ausfällt.Beispielsweise verwenden die üblichen Beleuchtungs- und Feuernotlampen den gleichen Schaltkreis, so dass sich die Feuernotlampen häufig im Lade- und Entladezustand befinden. Dies führt zu großen Verlusten für die Batterie, beschleunigt die Verschrottung der Notlampenbatterie und ist schwerwiegend wirkt sich auf die Lebensdauer der Lampe aus.Bei der Inspektion einiger Orte stellten die Brandschutzbeauftragten häufig „gewohnheitsmäßige“ Verstöße gegen die Brandbekämpfung fest, bei denen das Notbeleuchtungssystem nicht normal funktionieren konnte, was in den meisten Fällen auf einen Ausfall des Stromversorgungskreises für die Brandnotlampen zurückzuführen ist.

Daher sollte die Brandschutzorganisation bei der Überprüfung des Schaltplans besonders darauf achten, ob der Stromversorgungskreis für die Brandnotlampen geeignet ist.

3、 Leitungsverlegung und Leitungsauswahl von Brandschutzlampen.

In Artikel 11.1.6 der Bauvorschriften ist festgelegt, dass die Verteilungsleitung für elektrische Brandbekämpfungsgeräte den Anforderungen einer kontinuierlichen Stromversorgung im Brandfall genügen muss und bei ihrer Verlegung die folgenden Bestimmungen eingehalten werden müssen:

1. Bei verdeckter Verlegung muss die Verlegung durch das Rohr und in der nicht brennbaren Struktur erfolgen und die Dicke der Schutzschicht darf nicht weniger als 3 cm betragen.Bei offener Verlegung (einschließlich Verlegung in der Decke) muss die Verlegung durch Metallrohre oder geschlossene Metallkanäle erfolgen und es sind Brandschutzmaßnahmen zu treffen;
2. Bei Verwendung schwer entflammbarer oder feuerbeständiger Kabel dürfen bei der Verlegung in Kabelschächten und Kabelgräben keine Brandschutzmaßnahmen getroffen werden;
3. Bei Verwendung von mineralisolierten, nicht brennbaren Kabeln können diese direkt im Freien verlegt werden;
4. Es sollte getrennt von anderen Verteilungsleitungen verlegt werden.Bei der Verlegung im selben Brunnengraben sollte die Anordnung jeweils auf beiden Seiten des Brunnengrabens erfolgen.

Feuernotlampen werden häufig in der Gebäudegestaltung eingesetzt, die grundsätzlich alle öffentlichen Teile des Gebäudes betrifft.Wenn die Rohrleitung nicht verlegt wird, kann es bei einem Brand sehr leicht zu Stromkreisunterbrechungen, Kurzschlüssen und Undichtigkeiten in den elektrischen Leitungen kommen, was nicht nur dazu führt, dass die Notlampen ihre ordnungsgemäße Funktion erfüllen, sondern auch zu anderen Katastrophen und Unfällen führt.Die Notlampen mit zentraler Stromversorgung stellen höhere Anforderungen an die Leitung, da die Stromversorgung solcher Notlampen über die Hauptleitung des Verteilers erfolgt.Solange ein Teil der Hauptleitung beschädigt ist oder die Lampen kurzgeschlossen sind, werden alle Notlampen der gesamten Leitung beschädigt.

Bei der Brandinspektion und -abnahme einiger Projekte wird häufig festgestellt, dass bei verdeckten Leitungen von Brandnotlampen die Dicke der Schutzschicht nicht den Anforderungen entspricht und bei freigelegten Leitungen keine Brandschutzmaßnahmen ergriffen werden Verwenden Sie normale ummantelte Drähte oder Drähte mit Aluminiumkern, und es gibt keine Rohrgewinde oder geschlossenen Metallkanäle zum Schutz.Selbst wenn die vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen getroffen werden, können die in die Lampen eingeführten Schläuche, Anschlussdosen und Anschlüsse nicht wirksam geschützt oder gar nach außen freigelegt werden.Einige Brandschutzlampen werden direkt an die Steckdose und die normale Lampenleitung hinter dem Schalter angeschlossen.Diese nicht standardmäßigen Leitungsverlegungs- und Lampeninstallationsmethoden sind bei Dekorations- und Umbauprojekten einiger kleiner öffentlicher Plätze üblich und der dadurch verursachte Schaden ist ebenfalls äußerst groß.

Daher sollten wir uns strikt an die relevanten nationalen Spezifikationen und Vorschriften halten, den Schutz und die Kabelauswahl der Verteilungslinie von Brandnotlampen verstärken, Produkte, Drähte und Kabel strikt kaufen und verwenden, die den nationalen Standards entsprechen, und gute Arbeit leisten den Brandschutz der Verteilerleitung.

4、 Wirksamkeit und Anordnung von Feuernotlampen.

Artikel 11.3.2 der Bauvorschriften schreibt vor, dass die Beleuchtungsstärke von Feuernotbeleuchtungslampen in Gebäuden folgende Anforderungen erfüllen muss:
1. Die Bodenbeleuchtung des Evakuierungswegs darf nicht weniger als 0,5 lx betragen;
2. Die Bodenbeleuchtung in dicht besiedelten Gebieten darf nicht weniger als 1LX betragen;
3. Die Bodenbeleuchtung des Treppenhauses darf nicht weniger als 5 lx betragen;
4. Die Brandnotbeleuchtung des Brandschutzkontrollraums, des Feuerlöschpumpenraums, des selbst bereitgestellten Generatorraums, des Stromverteilungsraums, des Rauchkontroll- und Rauchabzugsraums und anderer Räume, die im Brandfall weiterhin normal funktionieren müssen, muss weiterhin eine normale Beleuchtung gewährleisten Beleuchtung.

Artikel 11.3.3 der Bauvorschriften schreibt vor, dass die Brandnotleuchten im oberen Teil der Wand, an der Decke oder oben am Ausgang angebracht werden müssen.

In Artikel 11.3.4 der Bauvorschriften ist festgelegt, dass bei der Anbringung von leichten Evakuierungshinweisschildern die folgenden Bestimmungen eingehalten werden müssen:
1. „Notausgang“ ist als Hinweisschild direkt über dem Notausgang und der Evakuierungstür zu verwenden;

2. Die entlang des Evakuierungswegs angebrachten leichten Evakuierungshinweisschilder müssen an der Wand unterhalb von 1 m über dem Boden am Evakuierungsweg und an seiner Ecke angebracht werden, und der Abstand zwischen den leichten Evakuierungshinweisschildern darf nicht mehr als 20 m betragen.Bei Bag-Gehwegen darf sie nicht größer als 10 m sein, und im Eckbereich des Gehwegs darf sie nicht größer als 1 m sein.Die am Boden angebrachten Notzeichenleuchten müssen einen kontinuierlichen Sichtwinkel gewährleisten und der Abstand darf nicht größer als 5 m sein.

Derzeit treten bei der Effizienz und Anordnung von Feuernotlampen häufig die folgenden fünf Probleme auf: Erstens sollten die Feuernotlampen in relevanten Teilen nicht eingestellt werden;Zweitens ist die Position der Feuernotbeleuchtungslampen zu niedrig, die Anzahl ist unzureichend und die Beleuchtung kann die Spezifikationsanforderungen nicht erfüllen;Drittens sind die am Evakuierungsweg angebrachten Brandschutzzeichenlampen nicht unter 1 m an der Wand installiert, die Installationsposition ist zu hoch und der Abstand ist zu groß, was den in der Spezifikation geforderten Abstand von 20 m überschreitet, insbesondere im Taschengang Im Eckbereich des Gehwegs ist die Anzahl der Lampen nicht ausreichend und der Abstand zu groß.Viertens zeigt das Brandnotrufzeichen die falsche Richtung an und kann die Evakuierungsrichtung nicht richtig angeben;Fünftens sollten die Bodenbeleuchtungs- oder Lichtlager-Evakuierungsanzeigezeichen nicht aufgestellt werden, oder obwohl sie angebracht sind, können sie die visuelle Kontinuität nicht gewährleisten.

Um das Bestehen der oben genannten Probleme zu vermeiden, muss die Brandschutzorganisation die Überwachung und Inspektion der Baustelle verstärken, Probleme rechtzeitig erkennen und illegale Bauarbeiten stoppen.Gleichzeitig ist es notwendig, die Akzeptanz streng zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Wirksamkeit von Feuernotlampen der Norm entspricht und vor Ort angeordnet ist.

5、 Produktqualität von Feuernotlampen.
Im Jahr 2007 führte die Provinz eine Überwachung und stichprobenartige Inspektion von Feuerlöschprodukten durch.Insgesamt wurden 19 Chargen von Notbeleuchtungsprodukten für die Brandbekämpfung ausgewählt, und nur 4 Produktchargen wurden qualifiziert, und die qualifizierte Stichprobenquote betrug nur 21 %.Die Stichprobenergebnisse zeigen, dass die Brandnotbeleuchtungsprodukte hauptsächlich folgende Probleme aufweisen: Erstens entspricht die Verwendung von Batterien nicht den Standardanforderungen.Zum Beispiel: Blei-Säure-Batterie, drei keine Batterien oder Batterie, die nicht mit der Zertifizierungsprüfung übereinstimmt;Zweitens ist die Batteriekapazität niedrig und die Notfallzeit entspricht nicht dem Standard;Drittens spielen die Schutzschaltungen gegen Überentladung und Überladung nicht die ihnen zustehende Rolle.Dies liegt vor allem daran, dass einige Hersteller die Schaltkreise fertiger Produkte ohne Genehmigung modifizieren, um die Kosten zu senken und Schaltkreise zum Schutz vor Überentladung und Überladung zu vereinfachen oder nicht einzurichten.Viertens kann die Oberflächenhelligkeit im Notzustand nicht den Standardanforderungen entsprechen, die Helligkeit ist ungleichmäßig und der Abstand ist zu groß.

Die nationalen Normen für Brandschutzschilder GB13495 und Brandnotlampen GB17945 enthalten klare Bestimmungen zu den technischen Parametern, der Komponentenleistung, den Spezifikationen und den Modellen von Brandnotlampen.Derzeit erfüllen einige der auf dem Markt hergestellten und verkauften Brandschutzlampen nicht die Marktzugangsanforderungen und verfügen nicht über den entsprechenden nationalen Baumusterprüfbericht.Einige Produkte erfüllen nicht die Standards hinsichtlich der Produktkonsistenz und einige Produkte bestehen den Leistungstest nicht.Einige illegale Hersteller, Verkäufer und sogar gefälschte Inspektionsberichte produzieren und verkaufen gefälschte und minderwertige Produkte oder minderwertige Produkte, was den Markt für Brandschutzprodukte ernsthaft stört.

Daher muss die Brandaufsichtsorganisation in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Brandschutzgesetzes und des Produktqualitätsgesetzes die Überwachung und stichprobenartige Überprüfung der Produktqualität von Feuernotlampen verstärken, illegales Produktions- und Verkaufsverhalten ernsthaft untersuchen und bekämpfen durch stichprobenartige Marktinspektionen und Inspektionen vor Ort, um den Markt für Brandschutzprodukte zu reinigen.